Hei
driver med (storsett tankegangen om) å bygge opp en elektriksk hjemmebryggeri.

Begynte å se litt rund hva jeg har, og hva jeg skal trenge.
Så fant jeg en gammel tranformer.
Det er en Barco Regavolt 72 CE
input:230 V
output: 0/275
current: 10 A
phase: 1

Er det så enkelt at jeg kan bruke den til å regulere en elektrisk varme element?
eller er det mye mer vanskelig en det?


Maarten
Loggført

--
"Beer is like porn. You can buy it, but it's more fun to make your own."
Oddvar Demmo
Medlem i Norbrygg
****
Utlogget Utlogget
Saltdal/Skjerstad Nordland
Innlegg: 2378


Praha 2007


Vis profil
« Svar #1 på: fre 16 apr 2010, 19:58:08 »

Det er enklere enn det, du trenger ikke mye regulering, bruker du 2000 W elementer er det av eller på, i hovedsak
Loggført

S. Oddvar Demmo
magne1972
Medlem i Norbrygg
****
Utlogget Utlogget
2670 Otta (Sjoa)
Innlegg: 1524


Do not dwell in the past, do not dream of the futu


Vis profil
« Svar #2 på: fre 16 apr 2010, 21:08:36 »

funker å regulere effekten til f.eks. et varme-element med den der ja. bare husk at reguleringen blir rimelig "røff". etter formelen effekt=spenning*strøm, og strøm=spenning/motstand.
du vill dermed forandre strømstyrken samtidig som du justerer spenningen og dermed få en drastisk effekt-variasjon. ellers ingen problem. den tåler max 2,3 kW så husk det når du monterer den på et varme-element... Grin
Loggført

if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem
Maarten
Medlem i Norbrygg
****
Utlogget Utlogget
Oslo
Innlegg: 100



Vis profil
« Svar #3 på: man 19 apr 2010, 09:54:36 »

Hei
tenkte at det er alltid gøy med å bruke det man har, men det ser ut at den regulatoren skal ligge i skapet litt lengre... :-)

Målte litt strøm i leiligheten i går.
Noe jeg ikke forstår er følgende.

Alle stikkontakter i stua og gangen har en 13 A sikring, untatt komfyren, den har en sikring på 20 A.
20 A hørtes litt trangt ut for la oss si en 4.5 kW warmelement.

men da fant jeg ut at komfyren, med ovn på og alle fire kokeplater, trekker 38 A uten at sikringen får problemer.
Er det normalt at en 20 A sikring klarer 38 A strøm uten å gi seg? og dette på et anlegg med ' bare' 2x2.5 tverrsnitt kabler?

Tenkte jeg kunne bruke komfyr-stikkkontakten for bryggingsannlegg nemlig.
Men vil helst ikke melte halve leiligheten.
Er det noe med Norske stikkkontakter for komfyrer jeg burde vite om?

Maarten
Loggført

--
"Beer is like porn. You can buy it, but it's more fun to make your own."
Oddvar Demmo
Medlem i Norbrygg
****
Utlogget Utlogget
Saltdal/Skjerstad Nordland
Innlegg: 2378


Praha 2007


Vis profil
« Svar #4 på: man 19 apr 2010, 11:39:03 »

10 A x 230 V = 2300 W
13 A = 2990 W
20 A = 4600 W

Det du har oppdaget er at sikringer kan overbelastes, i gode gamle dager var det 100 % i 1 time så alt er normalt.
Du har nok greid å få ett oppkok på 13 A kursen og men det er best at du har kapasitet nok så ikke sikringen ryker like før du er ferdig for å måtte stresse for å bli helt ferdi.

Loggført

S. Oddvar Demmo
Beant
Medlem i Norbrygg
****
Innlogget Innlogget
Rognan, Nordland
Innlegg: 1008



Vis profil
« Svar #5 på: man 19 apr 2010, 11:47:10 »

På gamle sikringer var det vel 1.9 ganger overlast i en time før sikringa gikk. På nye automater er det 1.45 ganger overlast i en time. Så på ei skrusikring går det akkurat  Wink

2.5 kvadrat på 20A er vel også litt gammelt. I dag er det vel 4 kvadrat. Dersom du trekker 38A på en 2.5 kvadrat blir det nok litt tap/varmegang og dette vil redusere spenninga litt (fungere som en motstand i serie med komfyren) og også avhjelpe på strømtrekk-problemet.

En annen faktor som spiller inn er at alt på en komfyr er termostatstyrt, så om du slår på alt på en gang så vil termostatene etter en tid begynne å slå ut/inn slik at det gjennomsnittlige strømtrekket over tid går ned.
Loggført

APA, Pils, Bayer og Wit på fat, Juleøl og Stout på flaske godt øl
Oddvar Demmo
Medlem i Norbrygg
****
Utlogget Utlogget
Saltdal/Skjerstad Nordland
Innlegg: 2378


Praha 2007


Vis profil
« Svar #6 på: man 19 apr 2010, 13:13:44 »

Det stemmer sikkert det Beant etter dagens, jeg har mine data fra NEBB ca. midt på 80 tallet,
det heter vel heller ikke kvikk og treg lenger men A,B og C karakterestikk, med A som kvikkest og det vi vil ha hvis det ikke er snakk om større motorer.
Men i tiden med 13 A, omkring 1994 ble det brukt 20 A på 2,5 mm2, såkalt EU tilpassning, ikke før og forhåpentligvis ikke nå heller.
Loggført