På gamle sikringer var det vel 1.9 ganger overlast i en time før sikringa gikk. På nye automater er det 1.45 ganger overlast i en time. Så på ei skrusikring går det akkurat

2.5 kvadrat på 20A er vel også litt gammelt. I dag er det vel 4 kvadrat. Dersom du trekker 38A på en 2.5 kvadrat blir det nok litt tap/varmegang og dette vil redusere spenninga litt (fungere som en motstand i serie med komfyren) og også avhjelpe på strømtrekk-problemet.
En annen faktor som spiller inn er at alt på en komfyr er termostatstyrt, så om du slår på alt på en gang så vil termostatene etter en tid begynne å slå ut/inn slik at det gjennomsnittlige strømtrekket over tid går ned.