« på: søn 3 okt 2010, 23:19:12 »

Hei, håper det er noen med elektrikerkunnskaper her. På det nye bryggerilokalet vårt er det 2 x 20 amper kurser som ifølge Eduard er på 400 Volt. De har trefasekontakter. Vi trenger vanlige stikkontakter, men kommer nok til å trenge mer strøm enn de vanlige stikkene på rommet, beregnet på datamaskiner og kontorgreier, tåler. Finnes det noen overganger eller lignende som omforme strøm i disse kontaktene til vanlig 220V-kontakter?

All hjelp mottas med takk. Jeg har ikke greie på sånt, og vil nødig knekke alle sikringene...
Loggført
Eduard
Styremedlem
*
Utlogget Utlogget
St. Hanshaugen - Oslo
Innlegg: 3755


Den Gyldne Draabe


Vis profil WWW
« Svar #1 på: søn 3 okt 2010, 23:21:45 »

Nå er jeg ikke 100% sikker om de er på 400 Volt, for å være ærlig. Skal forhøre meg litt mer om det. Men ihvertfall er det sånne store klossete kontakter.
Loggført

"Milk is for babies. When you grow up you have to drink beer."
Arnold Schwarzenegger
StåleS
Medlem i Norbrygg
****
Utlogget Utlogget
Mandal
Innlegg: 20



Vis profil
« Svar #2 på: man 4 okt 2010, 00:17:18 »

Er kontaktene røde er det 400 volt, er de blå er det 230 volt.
Man kan ta ut 230 volt enfase fra 400 volts trefaseuttakene ved å benytte seg av følgende overgang:

http://www.Biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Elektrikerverktoy/Adapter-3-fase-for-3-stk-1-fase/
Loggført
Martin E
Dommerkomité
*
Utlogget Utlogget
Oslo
Innlegg: 740


Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug


Vis profil WWW
« Svar #3 på: man 4 okt 2010, 08:38:31 »

De er blå, så det betyr med andre ord at det er 230V?

Det betyr altså at adapteren Ståle lenket til kan brukes?
Loggført
Martin E
Dommerkomité
*
Utlogget Utlogget
Oslo
Innlegg: 740


Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug


Vis profil WWW
« Svar #4 på: man 4 okt 2010, 08:41:20 »

Hmm, slik jeg skjønner det så er det vel heller en sånn her jeg trenger? http://www.Biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Elektrikerverktoy/Overgangskabel/

På denne siden står det at kabelen er 16A, men kursen vi skal plugge til er visst 20A. Er dette farlig? All hjelp mottas med takk - skjønner at jeg har litt å lære på elektrikerfronten!
Loggført
gustavf
Dommerkomité
*
Utlogget Utlogget
Lambertseter, Oslo
Innlegg: 2111



Vis profil WWW
« Svar #5 på: man 4 okt 2010, 08:48:25 »

Hmm, slik jeg skjønner det så er det vel heller en sånn her jeg trenger? http://www.Biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Elektrikerverktoy/Overgangskabel/

Nei, det er for "store" enfasekontakter og det er bare tre pinner i kontakta (to faseledere og jord).

Trefasekontakter har fire pinner:
http://www.Biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Elektrikerverktoy/Tilkoblingsutstyr-3-fase-Norge/

Å lage en overgang fra 230V trefase til enfase skal vel egentlig være ganske enkelt. Ei kontakt kobles til L1+L2, ei til L2+L3 og ei til L1+L3, samt at alle jordes?
Loggført

Frisk doft av citrus, av den typen Wunderbaum-producenterna förgäves letat efter i sina laboratorier i tre generationer.
Regin Smiður
Medlem i Norbrygg
****
Utlogget Utlogget
Ski, Akershus
Innlegg: 109



Vis profil
« Svar #6 på: man 4 okt 2010, 09:52:44 »

Hvis kontaktene er blå, er de enten 16A, 32A, 63A eller 125A.

Det skal da være fire "hull" i kontakten. Det står også på kontakten hvor stor" den er. Hvis kursen er på mer enn 16A er det ikke tilrådelig å lage noen overganger uten vern (sikringer). Bare spør hvis det er noe dere lurer på!
Loggført
Regin Smiður
Medlem i Norbrygg
****
Utlogget Utlogget
Ski, Akershus
Innlegg: 109



Vis profil
« Svar #7 på: man 4 okt 2010, 09:54:43 »

Og ja, blå er 230V, røde kontakter er 400V.
Det er heller ikke mulig å få ut 230V 3fas fra 400V 3fas.

Loggført
gustavf
Dommerkomité
*
Utlogget Utlogget
Lambertseter, Oslo
Innlegg: 2111



Vis profil WWW
« Svar #8 på: man 4 okt 2010, 10:04:03 »

Hvis kursen er på mer enn 16A er det ikke tilrådelig å lage noen overganger uten vern (sikringer). Bare spør hvis det er noe dere lurer på!

Godt poeng, ja. Da kan man kanskje kikke på noe slikt:
http://elby.no/Sikringsskap-og-gjennomfoering/Byggestroem/Byggsentral-332-9-230V-1x32A-1x16A-3-fas-4X16A-1-fas

Eventuelt bestille en elektriker.
Loggført

Frisk doft av citrus, av den typen Wunderbaum-producenterna förgäves letat efter i sina laboratorier i tre generationer.
Regin Smiður
Medlem i Norbrygg
****
Utlogget Utlogget
Ski, Akershus
Innlegg: 109



Vis profil
« Svar #9 på: man 4 okt 2010, 10:25:11 »

Det er jo en løsning, hvis de har en 32A kontakt f. eks.. Alternativt så finnes det andre sentraler for større inngående kurser.
En annen ting er at det bør være jordfeilbryter på kursende de bruker til bryggingen...
Loggført
Lars
Styremedlem
*
Utlogget Utlogget
Trondheim
Innlegg: 1759



Vis profil
« Svar #10 på: man 4 okt 2010, 11:03:33 »

Det vil vel være viktig å sørge for at dere uansett ikke trekker mer enn 16A, hvis dere bare bruker en overgang, da det er få kabler som er beregnet for dette, og vil gå varme?
Loggført
Regin Smiður
Medlem i Norbrygg
****
Utlogget Utlogget
Ski, Akershus
Innlegg: 109



Vis profil
« Svar #11 på: man 4 okt 2010, 13:28:47 »

Det er ikke nødvendigvis så lett å ha kontroll over hvor mye man trekker ut av en kurs, i hvert fall hvis man har belastninger som kan variere..
Det beste er å sikre ned kursen/kursene slik at det ikke er noen fare for å overbelaste kabler og kontakter som ikke beregnet for det.
Loggført
Lars
Styremedlem
*
Utlogget Utlogget
Trondheim
Innlegg: 1759



Vis profil
« Svar #12 på: man 4 okt 2010, 15:43:06 »

Mulig det er denne dere trenger, da får dere ut 2x16A fra 3-fasekursen
http://www.Biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/CEE-installasjon/Byggsentral-3-fase-230-V/
Loggført
Martin E
Dommerkomité
*
Utlogget Utlogget
Oslo
Innlegg: 740


Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug


Vis profil WWW
« Svar #13 på: man 4 okt 2010, 17:44:12 »

Good news everyone! Det viser seg at informasjonen min var litt unøyaktig. Det er ikke trefasekurser vi har, men enfasekurser. Hvertfall har de hull til tre pinner, ikke fire eller fem, og da er det såvidt jeg forstår enfasekurser. Det eneste som skuller disse kontaktene fra vanlige stikkontakter er altså formen på boksen - det er en sånn blå, klumpete sak. Såvidt jeg forstår skulle altså disse kablene passe: http://www.Biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/CEE-installasjon/Overgangskabel/.

Dersom jeg har forstått dere andre riktig, kan det altså være en 20A-kurs likevel, men altså enfas og ikke trefas. Såvidt jeg forstår tåler egentlig ikke en slik skjøteledning 20A, kun 16. Spørsmålet mitt blir selvsagt da: Hvor farlig er dette? Vi kommer maks til å ha fire vannkokerelementer i samtidig, altså to på hver kurs. De er på 2 - 2,2 kW hver, så de kommer til å trekke (4 000 W * / 230V) = 17,4A, som altså er innenfor hva kursen tåler, men litt mer enn hva ledningen tåler. Går dette bra? Vil gjerne ha innspill før jeg farer av gårde til Biltema for å kjøpe et par kabler. Smiley
Loggført
Eduard
Styremedlem
*
Utlogget Utlogget
St. Hanshaugen - Oslo
Innlegg: 3755


Den Gyldne Draabe


Vis profil WWW
« Svar #14 på: man 4 okt 2010, 19:09:48 »

Jeg tipper at det nok går bra. Disse elementene bruker slik jeg forstår det mindre energi enn det som står på esken (til vannkokerne). Den potensielt lille ekstra strømmen (17,4 A istedenfor 16,0 A) vil nok ikke utgjøre en stor forskjell i praksis.